科目二 安全技术操作(K2-7)

考试时间:30分钟    配分:40

考试项目:K2-7 导线连接

考核内容:

1)单股导线、多股导线的直接(平接)、分接(T接),压接正确规范;

2)绝缘胶带的正确使用。


问答及口述:

(1)导线的连接要求?

答:

1)接触紧密,接头电阻小,稳定性好,与同长度同截面同材料的电阻比不大于1;

2)接头的机械强度应不小于原导线机械强度的90%

3)耐腐蚀;

4)接头绝缘强度应与导线的绝缘强度一样。

要点:记住10mm²及以下的导线标称截面和口诀的应用

标称截面(10mm²):1;1.5;2.5;4;6;10

利用口诀:(估算的是铝芯绝缘导线BLV)10下五,铜线升级算

口诀的应用:

1)利用“十下五”估算:考评员给定的电流/5=估算的截面(铝导线)

2)利用“铜线升级算”确定铜芯导线截面

估算的导线截面与导线规格(标称截面)的同时,则按此导线规格降级处理。

例:给定电流为30A,估算的导线截面为6mm²,则应选4mm²的BV线。
回复

使用道具 举报

31

主题

27

回帖

191

积分

注册会员

积分
191
 楼主| 发表于 2023-9-24 20:08:37 | 显示全部楼层
一、单股导线连接

1)单股导线一字连接方法

小截面单股铜导线连接方法如图1所示,先将两导线的芯线线头作X形交叉,再将它们相互缠绕2~3圈后扳直两线头,然后将每个线头在另一芯线上紧贴密缠密绕5~6圈后剪去多余线头即可。
导线连接a1.jpg
导线连接a2.jpg
2)单股铜导线的分支连接

单股铜导线的T字分支连接如3所示,将支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。
导线连接a3.jpg
对于较小截面的芯线,可先将支路芯线的线头在干路芯线上打一个环绕结,再紧密缠绕5~8圈后剪去多余线头即可。


回复

使用道具 举报

31

主题

27

回帖

191

积分

注册会员

积分
191
 楼主| 发表于 2023-9-24 20:13:47 | 显示全部楼层
二、以7股铜芯线为例说明多股铜芯导线的接线方法:

1)先将剥去绝缘层的芯线头散开并拉直,再把靠近绝缘层1/3线段的芯线绞紧,然后把余下的2/3芯线头按图示分散成伞状,并将每根芯线拉直。
导线连接b1.jpg
2)把两伞骨状线端隔根对叉,必须相对插到底。
导线连接b2.jpg
3)捏平叉入后的两侧所有芯线,并应理直每股芯线和使每股芯线的间隔均匀;同时用钢丝钳钳紧叉口处消除空隙。
导线连接b3.jpg
4)先在一端把邻近两股芯线在距叉口中线约3根单股芯线直径宽度处折起,并形成90°
导线连接b4.jpg
5)接着把这两股芯线按顺时针方向紧缠2圈后,再折回90°,并平卧在折起前的轴线位置上。
导线连接b5.jpg
6)接着把处于紧挨平卧前邻近的2根芯线折成90°,并按步骤5方法加工。
导线连接b6.jpg
7)把余下的3根芯线按步骤5方法缠绕至第2圈时,把前4根芯线在根部分别切断,并钳平;接着把3根芯线缠足3圈,然后剪去余端,钳平切口不留毛刺。
导线连接b7.jpg
8)另一侧按步骤4~7方法进行加工。
导线连接b8.jpg

回复